土建造价 2017-04-16 10:36:56 | 山东省 土建 | 3588查看 2回答
山东省关于三级钢箍筋套定额的问题
因山东省2003消耗量定额里箍筋只有一级钢,现在设计是三级钢的箍筋,例如直径8mm的。根据2004年7月定额解释P7"设计采用三级钢是,按二级钢子目降低一个规格执行";根据2006年10月定额解释P78“现浇构件箍筋采用二级钢时,执行一级钢箍筋子目,换算钢筋种类,机械乘以系数1.25”;那么我用的是三级钢8mm的,定额中并无二级钢,要怎么套呢,是不是直接套4-1-53,然后把主材改成三级钢就可以了,机械人工需要乘以系数吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额内可以直接调整系数的
2017-04-16 10:48:02
-
答:可以参照2006年10月定额解释二级钢筋套用一级钢筋的办法执行。
2017-04-16 10:50:32
-
山东03定额黄皮书 现浇构件箍筋采用二级钢时,机械乘以1.25系数,这个是有据可查,广联达计价软件中现浇构件 箍筋采用三级钢,机械乘以1.38系数,怎么系数 出在何处呢???
-
山东省定额螺纹三级钢筋直径6的钢筋套什么定额,套现浇构件圆钢6的然后在材料(螺纹三级钢筋6)转换下,还是套现浇构件螺纹三级钢筋8然后转换材料(螺纹三级钢筋6)
-
山东消耗量定额现浇构件箍筋三级钢执行一级钢箍筋子目,4-1-52项 钢筋6为什么变成钢筋8,有文件规
山东消耗量定额现浇构件箍筋三级钢执行一级钢箍筋子目,套用定额4-1-52项现浇构件箍筋Φ6.5换成三级箍筋Φ6.5,定额含量钢筋6为什么变成钢筋8,有文件规定吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看