迷迷糊糊 2017-04-20 11:21:44 | 湖北省 土建 | 1764查看 2回答
结施里是这样说的“梁板下部有构造柱时,应将构造柱纵筋伸入梁或板内,并保留20mm间隙,详见图八”
结施里是这样说的“梁板下部有构造柱时,应将构造柱纵筋伸入梁或板内,并保留20mm间隙,详见图八”请问:1、为什么要保留20mm间隙?在GGJ里绘制的时候可以让构造柱和梁相连吗?还在在绘制的时候真的让构造柱和梁保留20mm间隙、2、“将构造柱纵筋伸入梁或板内”我可以在计算设置里把“填充墙构造柱做法”设置为“上下部均预留钢筋”就可以了吗?这样设置就会产生搭接钢筋,钢筋量就多了。可如果不这样设置改怎么算伸入梁板的纵筋长度呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问:1、为什么要保留20mm间隙?【因为框架结构的构造柱是不受力的,所以要有空隙。】在GGJ里绘制的时候可以让构造柱和梁相连吗?还在在绘制的时候真的让构造柱和梁保留20mm间隙、【画图时不需要构造柱与梁保留20的】2、“将构造柱纵筋伸入梁或板内”我可以在计算设置里把“填充墙构造柱做法”设置为“上下部均预留钢筋”就可以了吗?这样设置就会产生搭接钢筋,钢筋量就多了。可如果不这样设置改怎么算伸入梁板的纵筋长度呢?【你设置为上下部均预留钢筋是对的,实际施工也是这样,构造柱是等主体结构完成后才施工。】
2017-04-20 12:36:13
-
留2cm空隙看下是不是有说明用其他来填充或者有装修方面的考虑,实际施工操作难设置预留钢筋可以。
2017-04-20 11:33:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看