• 陈工你好: 10S505中,垂直向下弯支墩钢筋用量是平方米,是不是单位有问题?

    10S505第147页,DN1200球铁管22.5°垂直向下弯管支墩钢筋用量为2742m2。以此计算Φ25钢筋根数=2742*10000/(2*4.909)=2792829根,这个量是不是太大啦。请指教。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:混凝土量才65立方左右,占地面积才30平方米左右。配筋2742平方米,这是单位错误。这样的图集是误导。

    2017-04-21 14:09:01 

  • 谢谢陈工

    2017-04-21 14:35:51 

  • @陈工,回答很满意

    2018-04-24 09:53:12 