• 求高手解答.承台修改抗震等级 方法

    当桩承台画好以后.抗震等级是二级.可是由于图纸会审  要变更为一级抗震.    为什么点  画好的承台 不能修改抗震等级.从构件里面的 私有属性 改抗震等级。画好的图元会发生变化吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以从工程设置里面修改,如有单个等级不同可以点击选中后在属性里修改

    2017-04-22 16:23:47 

  • 是不是从工程设置里面  直接改  就都能变一级抗震

    2017-04-22 16:17:30 

  • 我刚才从工程设置里面修改了一下.     就比如一层以上画好  的 梁图元   抗震等级变了.  基础梁   画好的图元    抗震等级没变.  我想问的是  如果桩承台  画好图元的  抗震等级不变 .怎样修改

    2017-04-22 16:29:52 

  •     单个抗震等级不同可以点击选中后在属性里修改

    2017-04-22 16:31:49 

  • 桩

    2017-04-22 16:38:06 

  • 点选后我没找到 修改的抗震等级啊


    2017-04-22 16:38:56 

  • 属性-锚固搭接

    2017-04-22 16:51:21 

  • 恩恩    属性-锚固连接里有. 可是文字  颜色是黑色  的为私有属性. 就比如梁原来为二级抗震   你从属性-锚固连接  这里改为一级抗震.     画好的图元是不会变的  还是二级抗震.