抓住那个小肥 2017-04-22 19:19:20 | 广东省 土建 | 881查看 2回答
幕墙
老师,这是一个外窗幕墙图。图一是局部建筑平面图,图二是局部效果图,图三是局部幕墙图,图四是图三2-2详图。请问:1、外窗幕墙是否有可以做玻璃幕墙(不开窗 成块玻璃)的施工做法?(如果这样子的话,外窗起通风作用,玻璃幕墙起阻风作用,不就有冲突了?)2、图一幕墙并无窗编号,是理解成一整块玻璃幕墙,还是理解成外窗幕墙的窗跟外墙体的窗的型号一样,这样子的话是否就等于做了两层窗?3、铝单板安装的位置是否只需窗内外(相当于窗的外框)求哪位大神老师可以详细的解答。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、设计较新颖,应按幕墙计算(让人质异的看详图龙骨不上下贯通的,在梁的挑耳处断开了,但其施工艺是幕墙式的)。窗如C1930,是1.9米宽,3米高,从效果图上看上下两固定窗,中间象是对拉扇。2、没有两层窗,釆用是中空玻璃。3、铝单板是装饰性线条,龙骨立柱120*60*4的方管。
2017-04-22 20:16:59
-
1、取决于设计要求,外部个别起不到通风作用,但内部它应该是与其它部位是相通,或者是有其它方面的设施。2、图一是哪个,是标注有C1730a、C1930,这就是构件的名称或者编号,任何构件的查看,应该就是要从不同平面图的看,在立面或效果图中是看不到的,且深蓝包线是铝板幕墙的外轮廓线。平面与效果图对应的就是窗体,至于是推拉,还是平开,或者说是固定,对于就要看相应的构件表或者大样。3、至于是推拉,还是平开,或者说是固定都是固定的铝板幕墙的位置。至于固定连接部位是怎样,或者幕墙的骨料,这都需要从设计要求中去了解(图片内容看不清楚)。
2017-04-22 20:37:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看