• 请问路灯的接地扁钢线怎么计算呢?

    请问如下图,路灯的接地扁钢作为接地母线,长度应该怎么计算呢?就是最两端路灯之间的距离吗?那接地极呢,是每个灯杆一根接地极吗?设计说明中是这样说的“在每条线路的首、末端及分支处设置接地网(接地网由-40×4热镀锌钢板作接地母线,埋深-0.7m;接地极用热镀锌圆钢φ25mm×2500 mm;接地极间距5m),接地网的接地电阻:R4Ω;其余每3根灯杆处PE线均作一组重复接地(重复接地用-40×4接地线与接地极可靠连接,接地极用热镀锌圆钢φ25mm×2500 mm),接地电阻:R10Ω。锌钢板
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:按设计计算,接地母线不是从头连到尾,因3根线里有一根PE线,这根与接地母线连接即可,首末端及分支计算接地网,有室外接地母线及接地极(通常不会少于3根接地极,这安按接地电阻测试如大于4欧就再增加接地极);另外每三根电杆有单根接地极。

    2017-04-22 22:21:03 

  • 接地母线从头到尾长度+每个灯具与接地母线连接的竖直部分,两端计算两处接地极,2.5米长25镀锌圆钢

    2017-04-23 12:05:45 