• 广联达里的梁计算过程怎么看?

    1、梁钢筋的搭接什么情况下才什么搭接?
    2、图里‘’计算公式‘’的搭接为什么是49d(蓝色圈里的有红线划着的)?
    3、还有右支座筋、通长筋的‘’计算公式‘’里   49d-8203/5+8203+49d-8203/3,为什么是8203/5 . 第一排的钢筋不是应该除以3吗?也就是8203/3
    通长通长筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:第一跨12的钢筋是上部通长钢筋,但在左右支座的原位杯注中没12的钢筋,这样12的钢筋在左支座净跨1/5(应在1/3)处与支座钢筋搭接,然后在右支座1/3处搭接右支座钢筋。第二跨12(你蓝线圈的)钢筋左支座是与第一跨右支座伸过来的20钢筋在1/3处搭接,右座原位输入了是4根12的钢筋,这样2根12钢直接伸入支座锚固,另2根12的钢筋是计算的支座非通长钢筋。端支座非通长钢都计算为1/5应该是计算设置被修改了。