小小 2017-04-24 13:59:49 | 湖北省 安装 | 3733查看 1回答
配电房低压出线柜铜排设计为TMY-3x[2(125X10)]-1(125X10),铜排的长度怎么计算
TMY-3x[2(125X10)]-1(125X10),三相,每相用两根截面为125mm*10mm的铜母线组成;地排(或零排),由一根截面为125mm*10mm的铜母线组成.配电房低压出线柜水平连接铜排125*10的长度是不是要算7根啊?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
铜排的长度=配电室平面图配电柜长度*7
2017-04-26 07:57:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看