merlinxiao 2017-04-25 11:06:15 | 黑龙江省 土建 | 3625查看 2回答
图纸的板配筋图,大部分的板只画了扣筋和跨板受力筋,没画底筋。钢筋算量的时候画图怎么处理?
板厚是100,图纸说明中提到了未注明的底筋采用C8-200双向布置。在钢筋算量的软件中,视频讲解的老师只根据图纸,布置了扣筋和跨板受力筋,未对底筋进行处理。我很疑惑,是否100厚的板只有单层筋?为什么没有再画底筋呢,应该怎么理解?请教一下,谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:按说明,要布置底筋的,是C8-200。
2017-04-25 11:14:56
-
图纸已明确未注明底筋均为C8-200双向布置。只需在钢筋算量软件中新建板受力筋--定义板底筋C8-200--然后根据你的画图顺序矩形布置或者按单板、自定义布置水平、垂直即可。
2017-04-25 11:15:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看