• 图纸的板配筋图,大部分的板只画了扣筋和跨板受力筋,没画底筋。钢筋算量的时候画图怎么处理?

    板厚是100,图纸说明中提到了未注明的底筋采用C8-200双向布置。在钢筋算量的软件中,视频讲解的老师只根据图纸,布置了扣筋和跨板受力筋,未对底筋进行处理。我很疑惑,是否100厚的板只有单层筋?为什么没有再画底筋呢,应该怎么理解?请教一下,谢谢!双向布置
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:按说明,要布置底筋的,是C8-200。

    配筋图

    2017-04-25 11:14:56 

  •     图纸已明确未注明底筋均为C8-200双向布置。只需在钢筋算量软件中新建板受力筋--定义板底筋C8-200--然后根据你的画图顺序矩形布置或者按单板、自定义布置水平、垂直即可。