• 防火封堵

    桥架穿越楼板时,防火封堵执行防火堵洞(处)电缆隧道安装子目还是执行防火堵洞(处盘柜下安装子目?如果执行防火堵洞(处盘柜下安装子目时还需用套防火隔板安装子目吗?套用防火堵洞(处盘柜下安装子目时,是否需要补充防火包、防火胶泥材料费?防火胶泥工程量怎么计算?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    桥架穿越楼板时,防火封堵执行防火堵洞(处)电缆隧道安装子目还是执行防火堵洞(处盘柜下安装子目?
    答:4:8-398
    如果执行防火堵洞(处盘柜下安装子目时还需用套防火隔板安装子目吗?
    答:不要,单独安装防火隔板时才能套用《防火隔板》的子目。
    套用防火堵洞(处盘柜下安装子目时,是否需要补充防火包、防火胶泥材料费?
    答:5个防火堵料子目都需要输入防火堵料的材料费(子目已含防火堵料的安装费)。
    防火胶泥工程量怎么计算?
    答:按华北标图集的要求,计算出立方米(工程量)。由于5个子目的工程量不同,还是自己按照图集给出的数据计算一下。


    2017-04-25 17:17:09 

  • 桥架穿越楼板时,防火封堵执行防火堵洞 穿楼板洞安装子目。

    楼板

    2017-04-25 23:35:18 