• 钢筋工程导入土建算量软件后,需要修改首层底标高吗?工程信息中室外地坪相对+-0标高处写多少?

    首层结构标高是0.25,建筑标高是0.4,地坪标高是-0.3,钢筋工程导入土建算量软件后,需要修改首层底标高吗?修改的话是0.4还是0?而且工程信息中室外地坪相对+-0标高处写多少?如果修改首层底标高为建筑标高0.4,但是结构图中有些梁板给的相对标高,是不是还得修改这些构件的标高?给了相对标高的构件较多
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不要修改,以结构标高为准,室外为-0.300