• 请问,出线AA4:YJV-4X25+2X16是怎么变成进线AL1:YJV-5X6的?在哪个地方转换的

    如下图所示。总照明配电箱AA4,出线AA4:YJV-4X25+2X16-CT
    终端照明配电箱AL1,AL2,AL3。进线YJV-5X6-PVC25.WE
    请问,出线AA4:YJV-4X25+2X16是怎么变成进线AL1:YJV-5X6的?在哪个地方转换的?


    配电箱
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况有好几种,可以是穿刺线夹、T接箱,还有一种是预分支电缆。这个不是预分支电缆,看一下设计说明或系统图是不是有T接箱,如果没有T接箱,就是使用的穿刺线夹。转换位置见下图黄色圈。


    如下图答疑解惑广联达服务新干线

    2017-04-30 10:00:07 

  • 主线电缆设计错误?应是电缆线YJV-4X25+1X16。分线是如果没有T接箱,就是使用的穿刺线夹是。

    2017-04-30 22:33:20 