2320989058@qq.com 2017-05-02 11:54:48 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 805查看 1回答
砌体加筋
在同一个位置按标高有不同墙厚的墙,先按标高绘制下面的墙,生成构造柱,砌体加筋,可以查到砌体加筋的工程量。然后在绘制上面的墙,结果原先绘制的砌体加筋就查不到工程量了,这是怎么回事呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
您应该先绘制墙体,再布置砌体加筋的您重新布置砌体加筋吧
2017-05-02 14:02:39
-
为什么,在同一个位置按标高有不同墙厚的墙,先按标高绘制下面的墙,生成构造柱,砌体加筋,可以查到砌体加筋的工程量。然后在绘制上面的墙,结果原先绘制的砌体加筋就查不到工程量了,这是怎么回事呢?
-
图纸说明砌体加筋沿墙通长设置,我在画砌体时布置了通长筋。然后还有与柱子植筋的部分怎么布置,如果按砌体墙里面的砌体加筋布置的话,钢筋搭接是怎么处理,会有重复的钢筋
-
图1是说明里说的,我想应该是砌体加筋!但图纸中只说明了这种形式的 那我遇到图2 图3的框架柱和构造柱了 怎么办?我就不能用转角或其他形式的砌体加筋吗? 图纸说明上怎么才能分别是砌体加筋或是砌体通长筋!
-
图1是说明里说的,我想应该是砌体加筋!但图纸中只说明了这种形式的 那我遇到图2 图3的框架柱和构造柱了 怎么办?我就不能用转角或其他形式的砌体加筋吗? 图纸说明上怎么才能分别是砌体加筋或是砌体通长筋!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看