莱莱 2017-05-03 13:51:58 | 辽宁省 安装算量GQI | 812查看 5回答
空调水管道
箭头所指的部位管道 没有标注型号 是应该按照DN25的管径计算还是按横主管道(DN40 DN32 DN70)管径计算?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
个人意见:按横主管道(DN40 DN32 DN70)管径计算
2017-05-03 14:12:53
-
你好,属于支管,按DN25计算
2017-05-03 14:14:26
-
图中箭头表示同一管线,所以是25的
2017-05-03 16:06:35
-
箭头所指的部位管道,没有标注型号,不是应该按照DN25的管径计算,都是按DN32管径计算。根据流量均衡原则:1、上面的管子DN40的经过三通后小一号DN32、再经过三通小一号刚好是DN25的。2、中间的管子,直接就是DN32的拐过去的。3、最下面的管子,虽然是DN70的,可是根据最上面的管子分析,三通过后是DN32的,再经过三通小一号刚好是DN25的。
2017-05-03 21:40:46
-
答:箭头所指处的三根管,都是按DN32管径计算。(一台空调用DN25的管,供两台空调必须是DN32的管,就这么简单)
2017-05-03 22:23:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看