• 地下车库钢筋含量较低,有什么需要注意的地方?

    车库,筏板基础,地下两层,抗震等级三级,26500㎡,用软件算出来2238吨,含量约84.4,现场根据进货的单子统计约2550吨,差了三百吨,应该是有什么大项没有注意到,希望有经验人士给指点一下,谢谢。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 筏板基础要注意马凳筋布置,筏板配筋是否正确

    2017-05-03 16:10:06 

  • 你可以用云检查检查一下的,有大的漏项云检查应该是能检查出来的

    2017-05-03 16:16:17 

  •    最主要的应该是措施筋没有布置导致的,包括筏板、顶板马凳筋、拉筋;剪力墙水平、纵向定位筋、框架柱定位筋等,还有就是现场实际的损耗率你要测一下,看影响多少;软件计算工程量输入到计价软件中定额还会考虑2.5%的损耗。望采纳

    2017-05-03 16:21:21 

  • 是不是有排水沟或筏板的封边构造没有做呢

    2017-05-03 16:28:00 