不倒翁 2017-05-05 08:14:21 | 福建省 土建 | 3499查看 1回答
福建脚手架问题
老师请问:福建脚手架定额有这一项说明:一、建筑物墙体(不分内外墙)砌筑脚手架,砌筑高度在1.2m以内的不计算脚手架,砌筑高度在3.6m以内的套用里脚手架定额,超过3.6m的套用单排脚手架定额。
二、与钢筋混凝土楼板整体浇注的柱、墙、梁一般不计算脚手架。独立柱和钢筋混凝土墙、悬空单梁和连续梁,高度超过1.2m时,按以下方案计算脚手架: 1.独立的砖、石、钢筋混凝土柱,按柱结构外围周长加3.6m 乘以柱高以面积计算;高度在3.6m以下的,套用单排脚手架定额;3.6m以上的,套用相应高度的双排脚手架定额。 2.独立的现浇钢筋混凝土墙,按墙结构长度乘以高度以面积计算,套用相应高度的双排脚手架定额。我的问题是:1.如果是外围的砌筑墙,已经计算了外围脚手架是不是就不用在计算外围的砌筑墙的脚手架了,仅仅计算内墙脚手架???还是说还需要再把外围砌筑的再算一遍???2.里面所说的“独立的现浇”指的是浇筑的过程中仅仅浇筑框架柱就计算柱的脚手架;仅仅浇筑梁、柱就计算梁的脚手架,与之相关的柱脚手架就不计算了???还是里面所说的“独立现浇”是按照有梁板、平板、单梁或连续梁划分的?????
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.如果是外围的砌筑墙,已经计算了外围脚手架是不是就不用在计算外围的砌筑墙的脚手架了,仅仅计算内墙脚手架???还是说还需要再把外围砌筑的再算一遍??答:通常是内脚手架砌外墙的,实际施工也是如此,如果外墙还是要计算砌筑脚手架(外脚手架是用外墙装饰或防护用的,把砌体材料放在外脚手架不安全,施工也不方便),如果外是单梁或连续梁可以不计算浇筑脚手架。2.里面所说的“独立的现浇”指的是浇筑的过程中仅仅浇筑框架柱就计算柱的脚手架;仅仅浇筑梁、柱就计算梁的脚手架,与之相关的柱脚手架就不计算了???还是里面所说的“独立现浇”是按照有梁板、平板、单梁或连续梁划分的?????答:独立当然就是仅仅浇筑框架柱(以前都是这么施工因自拌砼的塌落度低),如果有梁有柱无板,这样梁柱都要计算脚手架(这样的结构很少,高层屋面的花架有这样的结构)。梁板柱墙一起现浇就不计算浇注脚手架了。
2017-05-05 08:55:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看