瑶 2017-05-05 12:02:58 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 603查看 2回答
还是刚刚那个问题,墙下钢筋
1、还是刚刚那个问题,软件中计算设置那里(图一所示)的墙下钢筋是指 图二中 的 第一个红色方框里面的钢筋还是指第二个红色方框里面的所有钢筋?
2、软件中计算设置那里(图一所示)的墙下钢筋只能输入间距,不能输入钢筋直径,那么这里的钢筋直径是不是默认跟墙身水平钢筋的直径?但是例如我图二的第二个红色方框里面的上下底面钢筋 2c20 和4 c20 ,这个直径和墙身水平钢筋不同,这要怎么处理?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、还是刚刚那个问题,软件中计算设置那里(图一所示)的墙下钢筋是指 图二中 的 第一个红色方框里面的钢筋还是指第二个红色方框里面的所有钢筋?【是第一个红色方框里面的钢筋】
2、软件中计算设置那里(图一所示)的墙下钢筋只能输入间距,不能输入钢筋直径,那么这里的钢筋直径是不是默认跟墙身水平钢筋的直径?但是例如我图二的第二个红色方框里面的上下底面钢筋 2c20 和4 c20 ,这个直径和墙身水平钢筋不同,这要怎么处理?【可以输入直径的,默认是同墙身水平钢筋的,第二个红色方框里面的上下底面钢筋 2c20 和4 c20 这个要用暗梁定义布置的,注意设置没有箍筋就可以】
2017-05-05 12:19:36
-
图中黄色方框内是筏板基础。筏板基础上的是墙身。红色方框内的钢筋因为与墙体水平筋不同,再加上上下各有2C20、4C20压墙筋,这个就不如采用暗梁定义,不要输入箍筋即可,暗梁上部钢筋2C20,下部钢筋4C20,侧面纵筋4C10,拉筋A8
2017-05-06 08:35:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看