小菜鸟 2017-05-05 12:19:02 | 辽宁省 土建 | 2772查看 3回答
关于屋面排气管的补充问题
昨天的问题我说的不是太清楚,屋面排气管是指屋面施工过程中由于雨季施工材料有点潮湿,为了防止防水层下边有气体影响质量,加的排气管把里边的气排出来,设计是没有的,现在施工已经结束了,施工单位通过签证报上来,我是甲方,这个钱应该给他吗,招标清单里没有排气管的项,屋面只有保温防水和保护层的清单项,这个钱应该通过签证给他,还是这个已经包含在清单里了,还是包含在了措施费用里了?头一次遇到这么要的,不太明白。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳屋面做排气管是施工单位雨季进行防水施工的质量保证措施,如果记取的话也是在措施费的冬雨季施工费里面记取。
2017-05-05 12:23:02
-
我的意见跟楼上的同行不太一样。1、设计图纸有这项施工内容。2、招标清单没有排气管,招标清单的完整性由业主负责。3、此项是属于能够进行量化计取的项目,是应该列入清单内容的////那么原清单没有的情况下,施工单位进行签证进行申报的做法毫无问题。冬雨季施工费主要包含的是北方地区的冬季施工所需的混凝土保温措施以及雨季的排水措施,比如抽水泵进行抽排水,这部分是属于冬雨季施工费的内容。
2017-05-05 16:14:17
-
@terry ,设计里是没有这项的,他加这个属于一种屋面保温保证质量的措施吧,是否仍然应该通过签证来要钱
2017-05-06 14:30:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看