gg 2017-05-05 15:07:58 | 江苏省 安装 | 2523查看 1回答
关于单联双控开关之间线路BV根数的问题
电气图纸上两个单联双控开关之间的线路BV线都是四根,而实际不是应该五根吗,一根零线,一根保护线,单联双控开关连接用的两根线,然后一根火线?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
电气图纸上两个单联双控开关之间的线路BV线都是四根,而实际不是应该五根吗,一根零线,一根保护线,单联双控开关连接用的两根线,然后一根火线?答:对,正常的单联双控开关之间的线路是5根(火线、零线、接地线、控制线2根);但应急照明线路用单联双控中只需要4根线(火线、零线、接地线、强启火线);
2017-05-05 17:16:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看