24****@qq.com 2017-05-05 15:25:06 | 重庆市 土建 | 3043查看 2回答
梁的两端加密区长度不一样怎么设置
该梁左端加密区应该按照三级抗震max{1.5h,500}来计算,为900;右端则是设计规定长度1550;在广联达输入时,是否可以直接将箍筋加密长度折中取1225,方便输入?还是必须得分段输入
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是要分段输入的,
2017-05-05 15:34:49
-
2017-05-05 15:34:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看