• 砼墙钢筋接头问题

        由于地下室外墙净高为7.5米,和基础内插筋弯勾其他原因,现在地下室墙竖向钢筋需设置两个接头,接头位置在墙净高的1/4以内,请问老师这样一根竖向钢筋有两个接头行吗?一根是焊接接头,一根是套丝直螺纹接头
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:只要在接头位置的允许范围内,且接头能错开是可以的。

    弯勾

    2017-05-07 08:40:53 

  • 这样一根竖向钢筋有两个接头是可以的,但接头位置必须符合构造要求,如图。


     


    2017-05-07 09:00:32 

  • 接头只能在连接区,也就是去除下部墙净高1/3和上部墙净高1/3以外的1/3墙净高内接头,,按您讲的墙净高是7.5米,那么去掉两个1/3,只剩下2.5米,就是这两个接头只能在竖向钢筋中间的2.5米内接头,您说的1/4是墙净高位于底部或上部那是不可以的。

    2017-05-07 09:21:15 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!