蔡工 2017-05-07 16:46:42 | 陕西省 安装 | 7302查看 3回答
铜芯电力电缆敷设 竖直通道电缆适用什么情况?
铜芯电力电缆敷设 竖直通道电缆适用什么情况?住宅楼层电井里电缆敷设是否适用?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
竖直通道电缆敷设一般适应于铁塔或高层建筑中设有专用全封闭电缆井的电缆敷设工程。住宅楼层电井因为不是全封闭的电缆井,所以不适用于竖直通道电缆敷设。
2017-05-07 16:58:48
-
竖直通道电缆是指在竖直的电缆井通道内垂敷设的电缆。这种电缆敷设时每个支架处均需固定,所用的电缆夹具必须统一,且保持美观一致。使用于交流的单芯电缆或分相铅包电缆在分相后固定时,其夹具不应有铁件构成的闭合磁路。裸铅包电缆的固定处应加软衬垫保护。而且竖直通道电缆一般不采用油浸纸绝缘电力电缆,因为垂直敷设有很大的位差,低端电缆由于油积聚而使铅包胀裂,而高端则会由于绝缘油干枯而使绝缘强度降低。沿井道电缆桥架敷设的电缆不能执行,竖直通道电缆仅仅指每层电缆竖井土建不封闭,由电气专业直接施工,所以施工难度较大,基价较高。
只要电缆竖井每层封闭,不能按照竖直通道敷设子目套用。像你说的这种情况应该不能执行。电缆沿竖直通道敷设定额一般都在高层建筑中采用,但并非所有高层建筑中垂直敷设的电缆均可套用该定额项目。只有在高层建筑中自上而下的直通式竖直通道(井道)中敷设电缆时,方可套用该定额项目.所以电缆在竖井内桥架中竖直敷设时不符合竖直通道敷设条件,应套用电缆其他敷设方式并乘以1.2系数。2017-05-07 19:47:22
-
住宅楼层电井里电缆敷设是否适用?答:如果敷设在电井中桥架里面的电缆(超过20米),由于桥架里面也是垂直通道(没有一层一层的)施工难度一样,可以适用。如果是电井里沿墙敷设的电缆,不适用。
2017-05-08 06:52:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看