29****@qq.com 2017-05-09 10:44:01 | 内蒙古自治区 安装 | 3418查看 2回答
室外电缆长度计算
电缆长度=(1.5[电缆进入电缆沟]+0.8[电缆沟深]+2+2[电缆进入建筑物]+1.5[变电所出线]+2[低压开关柜]+271[水平]+1.5*2[预留])*1.025 这样对吗?挖方量用多少乘以0.45 ?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
、土方的工程量长度不需要考虑箱体预留、进入建筑物预留、不需要考虑系数
2017-05-09 10:55:43
-
电缆长度这样计算对吗
2017-05-09 11:07:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看