本小福 2017-05-09 17:54:45 | 山东省 土建 | 835查看 1回答
请教一下大家,红色箭头部分布置的植筋对吗?红框中的构造柱还需要单独再布置植筋吗?还有篮筐部分不足1秒
请教一下大家,红色箭头部分布置的植筋对吗?红框中的构造柱还需要单独再布置植筋吗?还有篮筐部分不足1m的地方还需要布置吗?有画好的广联达植筋可以帮忙截个图参考一下吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照设计要求,混凝土与砌体之间都是要有钢筋拉结的您的框出的范围是对的只是您的钢筋长度,您也核对一下
2017-05-09 19:37:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看