看星星的蜗牛 2017-05-12 15:02:20 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 3114查看 4回答
剪力墙不能平齐板顶
如下图,剪力墙、柱不平齐板顶怎么回事?麻烦了,提供一下解决办法。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当一道墙或者暗柱正上方有两个标高的板的时候,并且两个标高的板都局部覆盖了这道剪力墙,平齐板顶会找最高处板的顶标高,建议绘制的时候,要平齐板顶的板绘制到剪力墙的外边线,即全部覆盖剪力墙,其他标高的板绘制到墙的内边,不覆盖此剪力墙
2017-05-12 15:06:28
-
剪力墙是可以平齐板顶的,你在三维状态下看到的剪力墙顶标高确实是顶板的顶部标高;
暗柱为点式构件,标高只有一个,所以你在三位状态下看到的是凸出屋面来的,暗柱的顶标高是斜板最高点的顶标高,因此显示当前这个样子;
处理方法:可以汇总计算以后,在编辑钢筋里面修改箍筋及纵筋长度,比较麻烦。
2017-05-12 15:07:35
-
修改剪力墙墙顶标高随板顶标高就可以了。
2017-05-12 15:16:07
-
有时候是显示问题,其实是平齐了~~有时候有俩板就不好使了~还有各种各种原因~可以手动定义一个标高即可~差不多就行了。量差不大~~没看懂,欢迎追问~~~如果明白了~~请采纳一下~~您的采纳是我们的动力~~希望我的回答对您有所帮助~~
2017-05-12 22:02:21