• 这份管网工程的图纸中,关于管底标高为什么标注不全,该如何处理??

    雨水管例如这个蓝色的雨水管,它对应的管底标高为什么只有两个,明明经过井点的有3根管子啊?还有就是集水口的管子管底标高该如何看”?
    井点
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:一个是井底标高26.94m,一个是管底标高27.04m。

    2017-05-12 16:59:26 

  • 请问老师,这个只标注了井底标高,那么管底标高不需要确定吗?涉及到管道挖沟槽的时候,我不是应该注重管道的挖深吗?

    2017-05-12 17:09:57 

  • 你好:管底标高为27.04m,管道挖沟槽的时候,是应该注重管道的挖深。

    2017-05-12 17:17:15 

  • 请问老师,是经过这个井点的三根管子都是27.04m的管底标高吗?

    2017-05-12 17:21:09 