  • 这要看设计要求,一般是对16以上的钢筋就不选择搭接,主要是考虑成本的问题。也就是说钢筋的直径越大它的长度所需的搭接就越长,这是不经济的。

    2017-05-14 21:29:52 

  • 当然可以了~  不过常规16以下按搭接   16以上按接头~~

    还有的图纸会说明,框架柱的主筋必须要采用接头~ 不可采用搭接~

    ······欢迎追问~~~
    如果懂了请采纳一下~~
    您的采纳就是我们的动力~~
    希望我的回答对您有所帮助~~

    2017-05-14 21:31:45 

  • 施工规范要求直达小于16可搭接,大于16则宜采焊接或螺纹连接。