• 防火卷帘门模块问题

    1.如图,一个FJK(卷帘门控制箱)需要6个输入模块和1输出模块以及接入一个14芯的线缆,我之前做过的工程都是一个输入输出模块及一组信号一组电源线接入FJK就可以的,所有请问现在这份图纸有没有什么问题。
    2.图4是电源监控系统,其中DYK是电压信号传感器,由配电箱厂家配置,我想问下图中的24V及220V电源也是配电箱配置的吗?还是得另外穿管线
    防火卷帘配电箱答疑解惑广联达服务新干线
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 补充图(FJK)和图4
    设计的意思可能一种状态一个输入模块,这样设计合理吗?
    建筑行业快速问答平台-答疑解惑防火卷帘

    2017-05-15 08:38:00 

  •     1、卷帘门问题回复:需要核实卷帘门控制器控制一个还是多个卷帘,以及卷帘安装所在位置。如控制器仅控制一个卷帘门,未在疏散通道上,就只需要1个输入输出模块,在疏散通道上,就需要2个输入输出模块或1个双输入输出模块;如控制器控制多个卷帘门,就需要在上述数量基础上乘以卷帘门数目。输入模块只能监视卷帘的状态,输入输出模块既有监视也有控制作用,不需要再另外配输入模块。输入输出模块需要根据每个厂家不同进行配线,这个已经到实际施工阶段,可根据实际情况调整,有些厂家输入输出模块工作不需要电源线,引入到输入输出模块的电源线是为卷帘门控制器供电(为继电器或其他部件提供24V),有些厂家输入输出模块自身就需要电源线

    2、消防电源监控系统中监控模块只需要24V,不需要220V交流电,是否配管,需要看设计说明及图纸要求。


    2017-05-17 16:26:54 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题