• 北京01定额中管道消毒冲洗 水冲洗 及 液压试验的套用

    关于北京01定额中的14-50管道消毒冲洗和14-34水冲洗如何套用定额
    1.图纸说明是说给水系统、中水系统在运行前必须进行管道消毒、冲洗,那么只需要套用14-50管道消毒冲洗就可以了么,是否还需要套用水冲洗子目?
    2.图纸说明中采暖系统要求运行前必须进行管道冲洗,那么是指套用14-34水冲洗就可以了么?
    3图纸要求给水、中水系统安装完毕后必须进行水压试验,我知道北京定额管道安装中包含一次水压试验,但管道全部安装完毕后应该进行一次全部管道的水压试验,这种说法是不是对的,如果是对的,是否应该套用14-1低、中压管道液压试验?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.图纸说明是说给水系统、中水系统在运行前必须进行管道消毒、冲洗,那么只需要套用14-50管道消毒冲洗就可以了么,是否还需要套用水冲洗子目?答:直接套用管道消毒即可,不需要再套用水冲洗定额。
    2.图纸说明中采暖系统要求运行前必须进行管道冲洗,那么是指套用14-34水冲洗就可以了么?答:是的。
    3图纸要求给水、中水系统安装完毕后必须进行水压试验,我知道北京定额管道安装中包含一次水压试验,但管道全部安装完毕后应该进行一次全部管道的水压试验,这种说法是不是对的,如果是对的,是否应该套用14-1低、中压管道液压试验?答:不需要单独套水压试验,如你所说管道定额内已经包含水压试验,这个就是管道全部安装完后才进行试验的,只不过编制定额的时候加在了每一项定额内,所以不需要单独套用。