王一鹏 2017-05-17 10:10:26 | 山东省 土建 | 1406查看 2回答
剪力墙在绘制暗柱的时候,通常绘制到暗柱的什么位置是正确的?绘制到暗柱内边线与满画计算是否有区别?
剪力墙在绘制暗柱的时候,通常绘制到暗柱的什么位置是正确的?绘制到暗柱内边线与满画计算是否有区别?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
针对于剪力墙绘制到暗柱的位置:解决方案一:暗柱在剪力墙端头位置,则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的;解决方案二:暗柱在剪力墙转角位置或者非端头位置,则需要剪力墙满画暗柱;针对于绘制到暗柱内边线与满画计算区别:解决方案一:钢筋工程导入图形,默认暗柱,暗梁,辅助轴线是不导入的,如果暗柱不满画,就会少一部分的混凝土量,满画之后抹灰算给剪力墙就可以了;当暗柱与剪力墙重叠绘制时,在暗柱中的剪力墙不会计算钢筋量,但是剪力墙的长度超过暗柱会计算剪力墙水平钢筋,剪力墙垂直钢筋扣减;解决方案二:如果墙不覆盖暗柱,在计算板的钢筋的时候会有问题,因为软件中板不能认柱为支座,如果不把墙整个覆盖暗柱,板上钢筋计算的时候会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,不按照支座边再加起步考虑,那么计算就会产生短钢筋。解决方案三:对于暗柱在剪力墙端头位置,则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的。但对于暗柱在剪力墙转角位置,则满画计算正确,按照外侧连续通过,内侧伸至对边弯折15d,若只绘制到暗柱内边线,则计算按照伸至对边弯折10d计算。
2017-05-17 10:20:47
-
暗柱范围内应该都需要绘制墙体,在转角处墙体的中心线还需要相交,否则,水平钢筋在转角处的计算会有偏差,会少计算钢筋量
2017-05-17 10:55:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看