• 请问老师,M2模块上还连着24V电源线(红色)和消防报警线(蓝色),这两种线也要分别穿管接到配电箱?

    请问老师,M2模块上还连着24V电源线(红色)和消防报警线(蓝色),这两种线也要分别穿管接到配电箱内?就是说从顶板到配电箱这段距离一共要敷设3根管?顶板
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以这么理解,24V电源线和信号线是消防联动控制的。
    有3组手动控制线分别到3个风机配电箱,一组线控制一个。
    所以,针对某一个风机配电箱来说是3根管。
    你得注意一下,电源和信号线有没有共管的可能,看看设计说明及图例。

    2017-05-23 09:18:15 

  • 答:集中在一起时首先走桥架,到个点位穿管。

    2017-05-23 09:19:14 