• 请问抗震措施的钢筋是指什么??

    在图纸中,砌体的说防烈度六度的时候按照常规布置,
    而设防烈度七度的时候要按照全场贯通考虑设置。
    在图纸的自然条件说明中是指设防烈度是六度。但是另一条说明中写出六度设防但是按七度计算措施钢筋。

    请问1、这种情况是按照六度还是七度。
    2、措施钢筋包含哪些??砌体加筋属于吗??是否应按全长贯通布置。。


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.设置说明六度设防但是按照七度计算措施钢筋:指的是按7度计算。
    2.抗震措施钢筋就是二次结构中的钢筋,如砌体通长筋、构造柱纵筋、圈梁过梁钢筋等都要通长布置。


    2017-05-23 11:07:31 

  • 这种情况按七度,抗震措施的钢筋就是砌体加筋、砌体构造柱等。

    2017-05-23 11:02:54 

  • 这样情况应该是按照七度设防计算通长砌体钢筋的

    2017-05-23 11:06:16 