    对于定额中2.9.7,利用建筑物引下线是不是只要计算引下处柱内主筋焊接的长度,每一层的柱子都要焊接吗
    对于定额中2.9.9,在基础利用基础梁的话用均压环敷设,均压环的总长度是图纸中所有虚线的长度吗,梁内焊接两个主筋是均压环所在梁都需要焊接吗
    均压环主筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    对于定额中2.9.7,利用建筑物引下线不是只计算引下处柱内主筋焊接的长度,是计算从基础均压环到屋顶避雷网的长度。每一层的柱子都要焊接。

    对于定额中2.9.9,在利用基础圈梁钢筋作为均压环敷设,均压环的总长度是图纸中所有虚线的长度,梁内焊接两个主筋是钢筋搭接处的焊接。
    柱主筋与均压环的焊接要另外计算,另套定额。