zzr 2017-05-24 00:09:34 | 广东省 安装 | 675查看 1回答
防雷接地
对于定额中2.9.7,利用建筑物引下线是不是只要计算引下处柱内主筋焊接的长度,每一层的柱子都要焊接吗对于定额中2.9.9,在基础利用基础梁的话用均压环敷设,均压环的总长度是图纸中所有虚线的长度吗,梁内焊接两个主筋是均压环所在梁都需要焊接吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
对于定额中2.9.7,利用建筑物引下线不是只计算引下处柱内主筋焊接的长度,是计算从基础均压环到屋顶避雷网的长度。每一层的柱子都要焊接。
对于定额中2.9.9,在利用基础圈梁钢筋作为均压环敷设,均压环的总长度是图纸中所有虚线的长度,梁内焊接两个主筋是钢筋搭接处的焊接。柱主筋与均压环的焊接要另外计算,另套定额。2017-05-24 08:14:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看