• 老师好,吊顶内敷设的焊接钢管可以套这个定额么?是否需要另套支架制安?

    焊接钢管吊顶内敷设答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以,支架要看实际是怎么走的,这个定额应该是贴墙明敷,如果用支吊架,就不合适了~

    2017-06-02 10:24:13 

  • 吊顶内也算明敷,该定额内包含螺栓固定,实际中现场是否是用螺栓进行吊顶内固定的?若不是,用吊支架的话,该定额是否删除螺栓卡子等材料另套支架制安?

    2017-06-02 10:40:00 

  • 吊顶内也算明敷,该定额内包含螺栓固定,实际中现场是否是用螺栓进行吊顶内固定的?若不是,用吊支架的话,该定额是否删除螺栓卡子等材料另套支架制安?

    好像你提过这个问题?吊顶内是明敷,因为是先吊管,在进行吊顶安装。实际施工采用吊支架,不需删除定额内的卡子,另外计算吊杆费用就可以了。因为吊架,管子也是需要螺栓和卡子固定的