• 如何记取超高费

    1、地下车库消防工程,有两个层高,一部分层高12米。一部分层高6米,应如何记取超高费?
    2、地下车库有双层机械停车位,审计单位已可以利用上层车位平面施工为由,不给记取超高费,是否正确?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 没看懂审计说的利用上层车位平面施工是怎么个意思,利用利用上层车位平面施工为由符合消防安装施工规范和安全要求吗?

    2017-06-02 11:21:22 

  • 你是计算模板超高费还是超高施工增加费?

    2017-06-02 11:24:57 

  • 审计说车位上层平面将车库分成了两层,单层的高度就小了

    2017-06-02 11:25:30 

  • 超高施工增加费

    2017-06-02 11:27:24 

  • 这个要看你们当地的定额规定及计算规则了。
    四川这边仅供参考:单层建筑物檐高>20m、高层建筑物大于6层,均应按超高部分的建筑面积计算超高施工增加费。建筑物超高施工增加费是指单层建筑物檐高>20m、多层建筑物大于6层的人工、机械降效、施工电梯使用费、安全措施增加费、通信联络、建筑垃圾清理及排污费、高层加压水泵的台班费。建筑物超高施工增加的面积均按本定额“建筑面积计算规则”计算。
    希望能对你有帮助。

    2017-06-02 11:40:38 

  • 楼主所说的超高费应该就是超高费,而不是层数超过6层或楼高超过20米时计取的高层增加费。审计所说不合理,机械停车位应最后施工,施工过程中无法加以利用。所以应当计取超高费。