唐天炮 2017-06-02 14:51:23 | 湖北省 土建 | 1982查看 1回答
暗柱箍筋为间隔布置、我把其中一种的其他箍筋里面布置、现在箍筋根数都为计算是否重复
暗柱箍筋为间隔布置、我把其中一种的其他箍筋里面布置、现在箍筋根数都计算为Ceil(2.3*42*12/min(5*10,100))+Round(1690/400)+1加密区间根数是否重复。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:暗柱箍筋为间隔布置、我把其中一种的其他箍筋里面布置、现在箍筋根数都计算为Ceil(2.3*42*12/min(5*10,100))+Round(1690/400)+1加密区间根数是重复了,因为软件默认加密区的间距为min(5*10,100),你应该修改默认间距,将默认间距更改为200mm。
2017-06-02 16:18:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看