• 暗柱箍筋为间隔布置、我把其中一种的其他箍筋里面布置、现在箍筋根数都为计算是否重复

     暗柱箍筋为间隔布置、我把其中一种的其他箍筋里面布置、现在箍筋根数都计算为Ceil(2.3*42*12/min(5*10,100))+Round(1690/400)+1加密区间根数是否重复。加密区
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:暗柱箍筋为间隔布置、我把其中一种的其他箍筋里面布置、现在箍筋根数都计算为Ceil(2.3*42*12/min(5*10,100))+Round(1690/400)+1加密区间根数是重复了,因为软件默认加密区的间距为min(5*10,100),你应该修改默认间距,将默认间距更改为200mm。其他箍筋