☤其实你就是车人☤ 2017-06-03 16:38:35 | 山西省 安装 | 1777查看 2回答
电缆沟内的支架怎么算?
设计说明中没有说明,该怎么算呢?是用角钢么?电缆走的是SC150/SC100的管。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆沟内支架应该找设计图纸给出的剖面图及支架形式大样图进行计算。电缆在电缆内沿支架敷设,不需要穿管,出电缆沟,穿管敷设
2017-06-03 16:42:42
-
设计说明中没有说明,该怎么算呢?是用角钢么?电缆走的是SC150/SC100的管。答:穿管埋地敷设的,不需要计算支架。电缆沟(有墙、有水泥盖板、有水泥地面,里面可以走人的)里面的电缆需要支架,但不需要穿管敷设。
2017-06-03 17:24:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看