• 剪力墙识别的问题

    问题1:剪力墙图在构造柱及圈梁布置图中,在识别剪力墙提示:”先识别柱”。但柱在另一张柱平面图中已经识别好了,在此情况下构造柱及圈梁布置图中与剪力墙连接的框架柱是否还需要再识别?
    问题2:与墙连接的框架柱的工程量在计算规则中是计算在剪力墙中的,如何设置能让附墙柱的量计算在剪力墙中?
    附墙柱识别柱
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.如已识别柱则无需二次识别
    2.方法一:调整计算规则;方法二:附墙柱和剪力墙套同一个子目