AWEN 2017-06-05 15:47:06 | 江西省 安装 | 1141查看 1回答
弱电线路
图中图例表有说内外网地插线路是2*utp pc25,单独的CN,CW图例中说utp pc20的 但后面备注内外网共管pc25问题1,如平面图内外网地插有的层数说了是2*cat5e的 有的层数就没说 在没看到平面图中cat5e线的时候 我是用图例中utp布置的 那您觉得应该怎样?问题2,平面图中接单独的CN CW 时平面图只引一根线,我认为这地方是共管25的,但在结合系统图看好像是分别单独接cn,cw的,那您的理解是什么呢?这地方我想知道是像备注中说的共管25还是单独接用20的管???
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图中图例表有说内外网地插线路是2*utp pc25,单独的CN,CW图例中说utp pc20的 但后面备注内外网共管pc25
答:这个地方说明很清楚,当是两根的时候采用共管敷设即PC25的,单独一根的时候采用PC20的问题1,如平面图内外网地插有的层数说了是2*cat5e的 有的层数就没说 在没看到平面图中cat5e线的时候 我是用图例中utp布置的 那您觉得应该怎样?答:平面图中有说明2*cat5e+PC25(余同),剩余的没有说明的与这个是一样的布置的问题2,平面图中接单独的CN CW 时平面图只引一根线,我认为这地方是共管25的,但在结合系统图看好像是分别单独接cn,cw的,那您的理解是什么呢?这地方我想知道是像备注中说的共管25还是单独接用20的管???答:从系统图看,这个属于共管敷设的。CN与CW数量是一致的。2017-06-05 16:21:13