• 弱电线路

    图中图例表有说内外网地插线路是2*utp pc25,单独的CN,CW图例中说utp pc20的  但后面备注内外网共管pc25

    问题1,如平面图内外网地插有的层数说了是2*cat5e的  有的层数就没说  在没看到平面图中cat5e线的时候 我是用图例中utp布置的  那您觉得应该怎样?
    问题2,平面图中接单独的CN CW 时平面图只引一根线,我认为这地方是共管25的,但在结合系统图看好像是分别单独接cn,cw的,那您的理解是什么呢?这地方我想知道是像备注中说的共管25还是单独接用20的管???
    层数弱电答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑层数
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图中图例表有说内外网地插线路是2*utp pc25,单独的CN,CW图例中说utp pc20的  但后面备注内外网共管pc25

    答:这个地方说明很清楚,当是两根的时候采用共管敷设即PC25的,单独一根的时候采用PC20的

    问题1,如平面图内外网地插有的层数说了是2*cat5e的  有的层数就没说  在没看到平面图中cat5e线的时候 我是用图例中utp布置的  那您觉得应该怎样?
    答:平面图中有说明2*cat5e+PC25(余同),剩余的没有说明的与这个是一样的布置的

    问题2,平面图中接单独的CN CW 时平面图只引一根线,我认为这地方是共管25的,但在结合系统图看好像是分别单独接cn,cw的,那您的理解是什么呢?这地方我想知道是像备注中说的共管25还是单独接用20的管???
    答:从系统图看,这个属于共管敷设的。CN与CW数量是一致的。