vip1612070355 2017-06-07 10:02:50 | 河南省 安装 | 4426查看 2回答
2016定额、5芯的电缆需要乘以系数的吗?
2016年定额中的电缆、电缆头乘以系数的问题、解释说明看不太明白、能给详细的解释一下吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电力电缆敷设定额是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应定额增加15%。5芯的电缆需要套相应子目乘以1.15系数的.电缆头不用乘以系数。
2017-06-07 11:08:53
-
你把定额解释传上来,不可以帮助研究一下。
2017-06-07 10:16:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看