日冄ゑ朙爺 2017-06-07 15:13:58 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1555查看 3回答
关于连梁钢筋量的问题
按暗柱内尺寸(2100mm)画的连梁,一侧为直锚固,而另一侧在连梁边就进行了15d的锚固,我感觉是错的,也应该进行直锚固,就算是识别已暗柱为支座的话,也应该是深入暗柱边下弯15d(如果不够直锚固)。第二章图片是轴线交点与另一个暗柱内边画的,这道连梁我认为钢筋量是对的,可是身边同事都说连梁按照暗柱的内尺寸线画,到底连梁应该画到什么位置,还这两张图片的钢筋量计算式,给点拨一下呗,谢谢了
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:连梁本来只要画满洞口就可以计算正确了,图一中弯锚时计算错误,一端没伸入支座还减了20的保护层,原因是你画的连梁与暗柱没有连接起来,连梁与暗柱(剪力墙 )之间有缝隙,所以软件计算错误了。建议为了准确计算画连梁时画到暗柱中心线为好。
2017-06-07 15:23:50
-
可以看到上图你的绘制有问题的,是没有与暗柱或剪力墙相交造成的这样的计算结果是长度-保护层20+弯折15d+直锚600,这些而已就是说没有识别另一侧的柱或墙为支座造成的从下图的钢筋的计算式也可以看出你的柱间的净长为2101,和上图绘制的差1mm,说明你的图暗柱或剪力墙绘制偏移了1mm
2017-06-07 15:22:10
-
你好:首先要把剪力墙覆盖暗柱,然后绘制连梁时候,绘制到交点。【计算设置中修改梁以平行相交的墙为支座“是”】
2017-06-07 15:32:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看