• 刚性防水套管问题

    在一根DN50的管外面加刚性防水套管,那么这根刚性防水套管是套DN50的还是套大两档的DN100的?依据何在?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 肯定不能用DN50的套管,套不进去,一般都是大两个规格的。

    2017-06-08 17:27:58 

  • 有人说定额已经考虑了套管比管大两档,所以DN50管套DN50套管就行。是否有依据?

    2017-06-08 17:29:58 

  • 套同口径DN50的套管子目,定额中是按大二号管径来编制,可查定额中材料用量表。

    2017-06-08 17:31:29 

  • DN50是按长度300mm的100管考虑的,你看一下定额含量为:焊接钢管3.26kg。你用焊接钢管的理论重量*0.3m折算一下就知道了。

    2017-06-08 18:49:38 

  • 在一根DN50的管外面加刚性防水套管,那么这根刚性防水套管是套DN50的还是套大两档的DN100的?依据何在?
    答:DN50,看定额子目内的人材机明细就知道。

    2017-06-08 20:22:30 

  • 这个解释怎么怎么样。造价站出的。套管

    2017-06-08 20:46:32 

  • 套管的制作与安装按不同的规格,可分为一般穿墙套管和刚想防水套管、柔性防水套管两种,以“个”为计量单位。在执行定额时应按设计规范要求选用定额子目。刚性、柔性防水套管的制作与安装,定额是按主管来考虑的,执行定额时按主管的规格执行;一般穿墙套管的制作与安装,定额是按套管规格来考虑的,执行定额时按套管的规格执行(即执行定额时选择比主管大一级的规格执行)

    2017-06-09 13:51:21 

  •  一般防水套管的制作,需要按图集标准(大二号)施工。巩义市新跃供水材料有限公司技术人员特别提醒:具体还是要按照管道规格执行,是做成套管的外径还是穿XX管子,这个一定要搞清楚。