• 请问这个地下室外墙的配筋该理解

    请问这个配筋该如何理解,1和5特指的那个地方是什么筋,是横向钢筋吗?1.3m以下是双向C18-200的配筋吗室外
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是垂直附加筋
    ①是基础插筋的附加筋。长度为1300+500+筏板厚
    ⑤是在楼板处的附加筋。长度为1000+板厚+1000
    放到属性中的其他钢筋中即可。注意类别选垂直附加筋。
    这个剪力墙在整个高度内的钢筋都是内外排横纵向都是C18-200的
    ~~~欢迎追问~~~
    如果懂了请采纳、请点赞~~
    您的采纳就是我们的动力~~
    希望我的回答对您有所帮助~~


    2017-06-09 17:10:29 

  • 请问怎么追问?另外楼板处的附加筋长度为1000+板厚+1000,为什么还要加个1000?是伸到楼板里还是伸到上层墙里?

    2017-06-09 17:24:11 

  • 你好:见附图外墙答疑解惑

    2017-06-09 17:26:34 