东郭先生 2017-06-10 18:50:41 | 河南省 土建 | 1042查看 2回答
请问板负筋在边梁处左标注尺寸应如何设置?云检查提示负筋标注不含支座怎么回事?
板负筋在边梁处以轴线为为支座,左标注为100mm,左弯折为150mm,云检查提示负筋标注不含支座,让调整标注怎么回事?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果您100是含支座的就不对了,您想啊,您支座多宽啊梁一般也是有200最少的吧,一半就是100了,您含支座肯定不正确了,就没有弯折了
2017-06-10 18:53:51
-
谢谢
2018-02-09 20:53:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看