小方 2017-06-12 01:35:53 | 广东省 土建 | 1618查看 2回答
广联达GGJ2013为什么平齐板顶后暗柱还是凸出板面
广联达GGJ2013为什么平齐板顶后暗柱还是凸出板面,板都已经覆盖完所有暗柱了。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为暗柱为点式构件,只能有一个顶部或者底部标高,遇到这种情况,准确的处理方法就是编辑钢筋里面修改钢筋的长度,不过这种方法太麻烦,可以手动调整一下柱顶标高,也可以忽略这一小部分量的影响不进行调整。
2017-06-12 06:14:24
-
软件的所谓平齐板顶,不是说可以构件的所有边角都是平齐板顶的只是构件的中心点平齐板顶因为构件有截面,所以,构件会有局部高出或者是低于现浇板的您三维查看,可以看到,局部是在板下的
2017-06-12 06:43:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看