• 电线套项及工程量计算

    江苏第四册电气工程第十一章配线定额子目是分导线截面铝芯2.5mm2和铝芯4mm2以内2个子目,我的工程采用导线设计是铝芯1*1.5的和铜芯2*1.5的,工程量是否应该*2啊?套项时是不是应该1.5*1.5=2.25,2.5*2.5=6.25采用对应子目啊?工程量不*2.对吗?谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是工程量乘以2
    1.5MM2是他的截面积


    2017-06-14 14:10:48 

  • 定额是按线的截面积记取的。截面积是不变的。

    2017-06-14 14:12:34 

  • 套定额按截面积最大套 不能加起来

    2017-06-14 14:20:03 

  • 铝芯1*1.5的工程量不乘以2,铜芯2*1.5的工程量乘以2.            1.5mm2是电线的截面积套定额时就套导线截面相适应的定额子目,注意铝芯电线套铝芯的 铜芯电线套铜芯的