• 电缆头计算

    北京地区:电缆头小于6mm2需要算电缆头吗?如果不算电缆头,电缆长度需要算电缆头预留长度还需要计算吗,电缆从配电箱出来接灯具,灯具都是用接线盒,电缆头是不是只算接配电箱那个吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    北京地区:电缆头小于6mm2需要算电缆头吗?
    答:要计算,有相应的电缆头定额子目。电缆头小于6mm2只是不需要压接铜端子,但电缆头还是要做的。
    如果不算电缆头,电缆长度需要算电缆头预留长度还需要计算吗,电缆从配电箱出来接灯具,灯具都是用接线盒,电缆头是不是只算接配电箱那个吗?
    答:配电箱内的电缆头要计算1.5米的预留量(剖开做电缆头) ,不是配电箱内的电缆头就不用计算1.5米的预留量。


    2017-06-14 22:17:24 

  • 小于10mm2的电缆,就不需要算电缆头。预留还要计算,因为接头工序还要发生。
    照明电器电缆头一般只进配电箱,不会进灯具。

    2017-06-14 16:07:46 

  • 正常都要计算电缆头的,给不给是甲方的问题。但是我们要算。预留长度根据计算规则来记取。如果灯具选用电缆那就只记去配电箱里面的头就可以。望采纳。望采纳(不知道有没有帮到您,如果帮到了请您采纳一下我的答案,谢谢)

    2017-06-14 16:11:36 

  • 北京地区:电缆头小于6mm2需要算电缆头吗?这个没有特别准确的规定,我一般都是做的焊压铜接线端子。
    如果不算电缆头,电缆长度需要算电缆头预留长度还需要计算吗?做接线端子的时候只做个配电箱预留。
    电缆从配电箱出来接灯具,灯具都是用接线盒,电缆头是不是只算接配电箱那个吗? 是的,电缆头只能做在配电箱内。
    预留长度

    2017-06-15 09:26:57 