1767715164@qq.com 2017-06-14 17:40:00 | 河北省 土建 | 2843查看 8回答
首层底标高设置问题
求高人指点迷津!!!图纸中没有首层底标高位置的标注,没有地下室,桩承台基础顶标高不一致,有-1.0,有-0.8,墙体-0.06米位置设有防潮层,防潮层下是圈梁和砖基础,室外地坪-0.45,首层建筑图纸室内地面正负0,我想问下,这种情况下,钢筋算量首层的底标高要设置为多少呢?到底是正负0,还是-0.45,还是-0.06啊,还是说要从基础顶标高算起呢?谢谢!在线等。
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳河北12定额的计算规则是这样的基础与墙身的划分以设计室内地坪为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身。基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地坪±300mm以内时,以不同材料为分界线,超过±300mm时,以设计室内地坪为分界线。砖、石围墙,以设计室外地坪为界线,以下为基础,以上为墙身。砖柱不分柱身和柱基,其工程量合并后,按砖柱项目所以你按正负0设置首层地标高是最合适的,首先不影响构造柱的钢筋量,而且导入图形之后也可以准确的分出基础和墙体的工程量
2017-06-15 11:31:53
-
截图截取您的剖面图和建筑立面图看看
2017-06-14 17:41:09
-
首层底标高按正负0即可
2017-06-14 17:46:35
-
你好:你要看一下一层的结构标高和建筑标高的高差,这就是一层的底标高。
2017-06-14 17:47:01
-
正负0不是建筑标高么?不是含着地面做法呢么,这个不影响吗?
2017-06-14 17:58:32
-
根据你的描述,根据常规做法,钢筋算量首层的底标高应该设置为-0.05
2017-06-14 17:58:34
-
可以按结构标高,也可以按建筑标高,工程量影响不大
2017-06-15 08:43:41
-
首层的底标高可以按正负0即可。
2017-06-21 15:36:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看