173****5016 2017-06-16 10:18:22 | 天津市 安装 | 5686查看 5回答
双联双控开关接线问题
图中7排灯每排灯分两组有一个双联双控开关控制可实现每组灯的自由控制,两处楼梯处有对应的双联双控开关控制,两处双联双控开关处均有照明配电箱供电,请问图纸线路上没有说明双联双控开关是几根线应该如何计算,灯与灯之间是几根线
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的图纸看不太清楚,下图为2种情况的接线方式,供参考
2017-06-16 10:44:17
-
图中7排灯每排灯分两组有一个双联双控开关控制可实现每组灯的自由控制,两处楼梯处有对应的双联双控开关控制,两处双联双控开关处均有照明配电箱供电, 图纸线路上没有说明双联双控开关是几根线应该按照 实际需用 计算,灯与灯之间是2根线;但是这里 是跳跃连接的......
2017-06-16 10:20:08
-
图纸看不太清楚不好确定灯之间的电线根数。双联双控开关之间需要单独连接两根线。望采纳
2017-06-16 10:34:07
-
双联双控开关两处楼梯处都有电源提供,下面我画的接线方式对吗
2017-06-16 11:20:52
-
这张图接法可以吗
2017-06-16 11:25:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看