咖喱 2017-06-16 17:03:28 | 黑龙江省 安装 | 1589查看 6回答
消火栓室外管道
消火栓室外部分:公称直径是200的和150的镀锌钢管地埋,套什么定额合适,给排水室外镀锌钢管里没有这么大的规格,最大125mm的,请问套取什么定额合适?谢谢!
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以套用室内的管道安装定额。望采纳 记得考虑刷油防腐
2017-06-16 17:05:34
-
套用焊接钢管,将焊接钢管改为镀锌钢管
2017-06-16 17:15:43
-
套用焊接钢管,将焊接钢管改为镀锌钢管
2017-06-16 17:16:31
-
给排水册说明中有说明:室外管道公称直径>125、管外径>133,均执行第四部分《市政工程预算定额》相应项目。所以你要套市政第四章的定额子目,另外你要看说明信息,定额子目中没有包含打压、冲洗、保温、刷漆等工序,你需要按照你们的实际做法额外套其他定额子目。希望我的解答能完美给你提供帮助。
2017-06-16 17:41:04
-
给排水册说明中有说明:室外管道公称直径>125、管外径>133,均执行第四部分《市政工程预算定额》相应项目。
2017-06-17 10:06:17
-
执行第四部分《市政工程预算定额》相应项目,并考虑防腐。
2017-06-19 10:17:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看